建筑涂料门户论坛

标题: 建筑工程测量放线施工做法 [打印本页]

作者: admin    时间: 2014-8-26 15:52
标题: 建筑工程测量放线施工做法
    1、测量工作原则

    审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。

    实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。

    测量主要操作人员必须持证上岗。

    施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。

    2、测量工具

    A1:所有精密仪器必须经过计量检测,合格后才允许在施工现场使用

    A2:建立测量仪器台账统一管理,定期维护与保养

    B3:结构测量做法

    A3:现场建立3个以上三级坐标、高程控制点,采用钢管做维护、警示

    A4:沉降观测点采用Φ20镀锌圆钢加工,测量点位统一进行编号,沉降由第三方实施观测,进入主体标准层开始观测

    A5:临时测量控制点采用木桩制作,桩截面不小于50*50mm,木桩顶部平整;木桩周边浇筑混凝土避免扰动

    A6:场地内设置施工测量控制基准点,采用混凝土浇筑,必须牢固、坚实

    A7: 建立方格网控制图,占地面积≤1万m2方格网间距10m;占地面积≥1万m2方格网间距20m,地形复杂的可适当调整

    A8: 进场前,根据国土局提供的基准点进行建筑物定位引测,并在场地附件建立施工期间坐标控制网、标高控制点

    A9:施工单位在完成建筑定位、轴线引测后报监理公司复核

    A10:基础施工轴线引测采用龙门桩

    A11:主体结构施工在楼层内建立轴线控制网(内控法),控制点不少于4个

    A12:所有主控线、轴线交叉位置必须采用红油漆做好标识

    A13:楼层内设置的传递点必须采用激光铅垂仪进行传递,严禁采用线锤投射控制线

    A14: 结构放线采用双线控制,控制线与定位线间距按照300mm引测;轴线、墙柱控制线、周边方正线在混凝土浇筑完成后同时引测

    A15:模板上弹出墙、梁控制线,采用扫平仪或经纬仪投测,严禁直接从梁模进行引测放线

    A16:结构标高传递在塔吊、建筑物外墙上同时设置互相校对,每月利用场地内的高程控制基准点对建筑物、塔吊上的标高进行复核,并形成书面复核记录报监理公司备案,严禁利用钢管脚手架传递标高)

    A17:建筑物大角位置设置垂直度控制线,控制线距墙边100mm

    A18:模板、浇筑完成后的混凝土楼板面沿建筑物边放檐口控制线,线距离檐边300mm

    A19:结构墙体内预埋线盒采用结构控制线、结构1米线做精确定位

    A20:模板安装完成后,按照装修图纸在模板上做水电预埋的精确定位

    B4:砌筑测量放线做法

    A21: ①砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;②砌筑端头无剪力墙,采用竖皮数杆;③施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线  ④门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线  ⑤每间房间控制线相交处采用红油漆标识

    A22:砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高

    A23:管道井、烟道也须设置双控线。成品烟道和水电预留孔,在结构施工阶段,放线定位

    A24:将建筑控制线翻到砌体墙上,利用建筑1m线对水电预埋进行精确定位

    B5:抹灰测量放线做法

    A25:抹灰利用结构控制线、砌筑控制线进行灰饼定点,并将地面控制线弹到墙上

    A26:门洞侧面、顶面利用砌筑门洞中线,采用扫平仪进行灰饼定点

    A27: 烟道、水电管井也须采用激光贴饼。保证现场与设计尺寸一致

    A28:门窗洞口二次收口弹控制线150mm,门窗侧面和顶面按A26进行灰饼定点

    A29:抹灰完成后在墙面弹出建筑1m线

    A31:结构模板安装、结构模板拆除、砌筑和抹灰完成后3天内总包和监理必须完成该楼层的实测实量,并将测量记录报项目部、品质管理中心(资料由监理工程师统一收集)




欢迎光临 建筑涂料门户论坛 (http://bbs.zgjztlmhw.com/) Powered by Discuz! X3.1